PROFIBUS连接器的终端电阻怎么设置
分类:S7-300/400
我用装有力控组态软件的PC机作为上位机,用S7-313C-2DP作为下位机还外加2个IM153-1,我想用一条PROFIBUS DP总线作为通讯,我想怎么设置彼此的总线地址,还有PROFIBUS连接器的终端电阻怎么设置
2个回复
-
西门子plc
1.让PC机处于网络中间位置,此时PC机的起停都不会影响DP网络的运行。
2。对于总线的制作举例来说吧:313从-2DP位起点,PC中间,一个IM153-1也在中间,一个IM153-1在网络的最后,则DP总线的连接方法为,313处的DP头和最后一个IM153处的DP头都接A1和B1终端电阻设为ON的位置,PC和另一个IM153处的DP头为A1和B1进A2和B2出终端电阻设为OFF位置即可。对于地址而言只要最倒各站唯一即可,注意请断电的情况下通过DIP开关设置IM153-1的DP地址(与STEP7中组态的相对应)。1年前 我来评论 -