PROFIBUS连接器的终端电阻怎么设置

plc电工爱好者 发布于 2星期前 分类:S7-300/400

我用装有力控组态软件的PC机作为上位机,用S7-313C-2DP作为下位机还外加2个IM153-1,我想用一条PROFIBUS DP总线作为通讯,我想怎么设置彼此的总线地址,还有PROFIBUS连接器的终端电阻怎么设置

2个回复

  • 西门子plc

    1.让PC机处于网络中间位置,此时PC机的起停都不会影响DP网络的运行。
    2。对于总线的制作举例来说吧:313从-2DP位起点,PC中间,一个IM153-1也在中间,一个IM153-1在网络的最后,则DP总线的连接方法为,313处的DP头和最后一个IM153处的DP头都接A1和B1终端电阻设为ON的位置,PC和另一个IM153处的DP头为A1和B1进A2和B2出终端电阻设为OFF位置即可。对于地址而言只要最倒各站唯一即可,注意请断电的情况下通过DIP开关设置IM153-1的DP地址(与STEP7中组态的相对应)。

  • 西门子plc

    1 上位机地址是0,313地址是2,一般是默认的,其他子站随便定义,不过接近点比较好。
    2  在模块上也要拨相应的开关。
    3  两头的终端电阻为ON