在FB8里面编程问题

plc电工爱好者 发布于 2星期前 分类:S7-300/400

在FB8里面编程如下:
L DB2.DBD8
L 5
+R
T DB1.DBD6
请问DB1.DBD6的值是不是每一个扫描周期就是5,还是每一个扫描周期就累加5呢?

1个回复

  • 西门子plc

    应该说程序每调用一次FB8,PLC会将DB2中的DBD8数据双字中的值加5,然后传送给DB1中的DBD6数据双字。DB1.DBD6的值是否会变化,怎样变化取决于DB2.DBD8,如果DB2.DBD8中的数值为常量,不变化,DB1.DBD6中的值在程序每调用一次FB8就会累加5.