PC和PLC的通讯

plc电工爱好者 发布于 2个月前 分类:S7-300/400

我的CPU是315-2DP,6ES7 315-2AG10-0AB0,V2.64,适配器是6ES7 972-0CA23-0XA0,V5.1。当和电脑通讯时,能在线几分钟,然后就自动断开了,有时再点联接能行,有时不行,提示“33:16944,在线:找不到其他的激活伙伴。”请问是什么原因呀,我电电脑是带串口的笔记本,软件是V5.3+SP2。不是正版,但有授权。

2个回复

  • 西门子plc

    1、看看笔记本的串口有没有问题
    2、看看适配器有的接头还有连接的232电缆是否有断线的情况。
    我在调试的时候遇到过这种情况,最后发现是电缆有问题

  • 西门子plc

    1、首先检查是否你串口的问题;
    2、确认你的连线是否有问题,适配器可以在其它电脑使用确认是否有问题;
    3、能够通讯说明你的设置没有问题,是否你的程序存在定时中断的内容。
    请检查确认。