现在需要配一个ET200S FC的系统:18个电机,功率550w,AC380V供电,如何配置?谢谢!

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

现在需要配一个ET200S FC的系统:18个电机,功率550w,AC380V供电,如何配置?谢谢!

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    1.你上载时所用的STEP7中应具备你原项目中所有PROFIBUS-DP设备的GSD文件,这样才能保证原项目上载的内容全面正确。
    2.要清楚你原项目中的DP从站的的数据缓冲地址等参数。

    MMC卡(128K),
    够用吗?
    确定您的控制程序所需的MMC卡的大小,可以按以下步骤进行:
    1. 在STEP7 Manager中打开您的Project;
    2. 选中您的程序块,点击鼠标右键(或快捷键Alt + Enter),打开程序块的属性页面:
    可以看出您的某个程序块在PLC中占用装载内存和工作内存的字节数。
    3. 将您项目中所有程序块(OB、FC、FB、DB)占用装载内存(Load Memory Requirement)的数量加在一起:

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    发现DP从站挂在PROFIBUS-DP下显示为DP-NORM,有GSD文件但订货号和DP从站类型显示为问号?
    这个是原因.你在STEP7里面再装一下你的GSD文件!
    你插如GSD文件的时候看清楚有没有装成功.
    如果装不成功你就建立一个空的程序,打开硬件组态,在插GSD文件.      如还有问题就补充一下

    补充:
    1、BF灯是闪
    2、从老的CPU上传程序后,不经修改然后下载到新的CPU,这样做可以吗?
    首先BF灯闪是根你后面的操作有关系的,你从老的CPU上传的程序下载到新的CPU里面去这样是不可以的,你的硬件组态都是不正确你,你把CPU的型号改成6ES7315-2AG10-0AB0.
    其他的你先不要改,看看结果会怎么样?