两台PC与一台S7300通信不能用PROFIBUS通信,是什么问题

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

两台PC与一台S7300通信,可以用MPI通信,如果换到DP口,就不能用PROFIBUS通信,是什么问题,波特率均一致,为187.5,地址不重复。是不是要在STEP7下建立两个PC STATION?

1个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    两台PC与一台S7300通信,可以用MPI通信, 说明你的通讯没有问题.

    如果换到DP口,就不能用PROFIBUS通信,是什么问题,波特率均一致,为187.5,地址不重复。
    那你PC机上PG/PC有没有改? 选择CP5611卡的PROFIBUS通讯!

    两台PC与一台S7300通信,可以用DP通信的.