MPI和自由通讯问题 西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400 一个S7-300PLC必须和其他的PLC及上位机用MPI方式组态成网络,同时还必须运用RS485方式控制30个富士变频器,请问怎么选型才能实现? 2个回复 plc电工爱好者 MPI是西门子的非公开协议,不兼容其它品牌的产品,所以不能实现! 另,profibus是开放式的现场总线之一,推荐采用! 至于和富士变频器通讯,我不知道。 1年前 0条评论 我来评论 plc电工爱好者 关于MPI协议如楼上所说! 富士变频器目前还不支持DP通讯协议!所以用2DP的CPU无法实现和变频器通讯。 要和变频器通讯你可选择带点对点的CPU或另CP340或341串行通讯模块,根据变频器的自己的通讯协议来编写程序即可! 1年前 0条评论 我来评论 请 登录 或 注册 后回复 plc入门知识问答 所有PLC工程师都会关注的微信公众账号,只需输入您的问题,就会有答案