一个S7-300PLC必须和其他的PLC及上位机用MPI方式组态成网络,同时还必须运用RS485方式控制30个富士变频器,请问怎么选型才能实现?

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    MPI是西门子的非公开协议,不兼容其它品牌的产品,所以不能实现! 另,profibus是开放式的现场总线之一,推荐采用! 至于和富士变频器通讯,我不知道。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    关于MPI协议如楼上所说!
    富士变频器目前还不支持DP通讯协议!所以用2DP的CPU无法实现和变频器通讯。
    要和变频器通讯你可选择带点对点的CPU或另CP340或341串行通讯模块,根据变频器的自己的通讯协议来编写程序即可!