S7-300只为调试程序,可否不要导轨?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

想让S7-300只调试程序,可否不要导轨.也就是所有模块直接接在一起,不装在导轨上,不知道能不能工作?
一定要背板提供5V电源?

1个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    不装在导轨上,不知道能不能工作?
    最好不要这样作,这样可能造成模板背面的总线连接器接触不良。
    . 一定要背板提供5V电源?
    不需单独提供。5V电源提供总线连接器(U型连接器)提供。