请问能不能给CP441-2增加串口的数目?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

我要用一台CP441-2和多个系统通信,为保证可靠性,要求每个系统独立的与我的PLC建立连接,但是CP441-2只有2个可变接口,而通信系统个数有4个,请问能不能给CP441-2增加串口的数目?

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    建议采用串口(RS485/422或RS232)转以太网的网关(n-port),该产品网上搜有许多。这样S7-400只要一个以太网接口即可。
    串口(RS485/422或RS232)转以太网的网关应用方法较简便,8串口网关价格在人民币三千元多。我们在工程上就采用该方法。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    请参考:
    可为CP 341和CP 441-2的通信处理器装载哪些驱动?
    组态注意事项
    从西门子工业自动化集团可获得以下CP 341和CP 441-2的可加载驱动:  协议 订货号
    Allen-Bradley Data Highway DF1 协议 6ES7 870-1AE00-0YAx
    Modbus主站 RTU 信息格式 6ES7 870-1AA00-0YAx
    Modbus从站 RTU 信息格式 6ES7 870-1AB00-0YAx
    x = 0: CD/带软件和文档光盘
    x = 1: 不带软件和文档
    如有任何关于该驱动的问题,可从西门子工业自动化集团的客户支持处得到帮助。

    注意事项:
    请注意如使用上表中的驱动需要加密狗,已包含在供货范围内。

    CP441-2及 CP341驱动:

    CP441-2和CP341还有由I&S创建的其它可用的驱动。有关的更多信息和使用这些驱动所需要的支持在以下地址中独家提供,也可通过传真或邮件或电话订货。

    Industry Solutions
    Engineering and Contruction
    I IS IN E&C
    Werner-von-Siemens-Str. 60
    D-91052 Erlangen
    电话:+49 91 31 7-46111
    传真:+49 91 31 7-44757
    E-Mail:it4industry@siemens.com
    网址:http://www.siemens.de/it4industry

    下表给出了可用驱动的综述,问题中提及的合作伙伴和协议。 合作伙伴 协议 订货号 驱动名称及版本
    JEM10 机器人控制 主-从,CP为主站
    没有握手
    (仅对CP441-2)) G33013-K1823 S7WFPAAX
    V1.0
    TELEGYR 主-从,
    CP为主站或从站
    没有握手
    带RS232相关信号(仅对CP441-2)
    G33013-K1824 S7WFPBAX
    V4.1
    FANUC  半双工,带握手
    (仅对CP441-2) G33013-K1723 S7WFPDAX
    V1.0
    MTU
    ECS-UNI  全双工,没有握手
    (仅对CP441-2) G33013-K1828 S7WFPEAX
    V3.0
    Tandem
    计算机 带空闲时间的3964(R) G33013-L1926 S7WFPEAX
    V2.0
    PCMBA
    协议 用户特定的IEC870-5,平衡模式,
    格式类FT1.2
    (仅对CP441-2) G33013-M1020 S7WFPGAX
    V0.1
    Bruker RAID 主-从,
    CP为主站,
    没有握手,
    (仅对CP441-2) G69011-N6106 S7WFPIAX
    V3.0
    其它... ASCII半双工
    (仅对CP441-2) 4GH02FR00028 S7WFPKAX
    V1.0

    下表说明了驱动和加载CP的对应关系,使用驱动不需要硬件加密狗。
    驱动名称及版本 CP 341 CP441-2 在MS
    Windows 2000 / XP下安装 德语 英语
    S7WFPAAX
    V1.0
    X
    X  X
    S7WFPBAX
    V4.1
    X X X  X
    S7WFPDAX
    V1.0
    X
    X

    S7WFPEAX
    V3.0
    X  X X

    S7WFPEAX
    V2.0    X X X

    S7WFPGAX
    V0.1
    X
    X

    S7WFPIAX
    V3.0
    X X
    X
    S7WFPKAX
    V1.0
    X
    X
    注意事项:
    上表中所列出的所有驱动都可在MS Windows 95/98下安装。标记为“MS Windows 2000/XP系统中安装”的驱动只能在MS Windows 2000/XP下使用。

    在PCS7自动化系统中完成远程标准控制IEC 870-5驱动:
    如果在PCS7系统中通过远程控制标准IEC 870-5协议与第三方远程系统进行通讯,可以在 SIMATIC PCS 7 系统中遵循以下远程控制协议来完成,首先,根据所使用的协议类型来选择CP441或 CP443-1 (6GK7 443-1EX20-0XE0)通讯模块, 之后在远程I/O 使用CP 340/341作为接口通过远程控制标准 IEC 870-5协议进行通讯,在系统中需要从S7库中的SIPLUS RIC IEC 加载SIMATIC PCS 7 驱动功能块完成通讯.