两台PC与一台S7300采用PROFIBUS通信的问题

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

由于两台PC距离下位机的距离很远,所以通信采用PROFIBUS,两个CP5611卡,以及三个PROFIBUS接头将两台PC与下位机S7300连接起来。之前咨询过西门子的技术支持,说只要将它们串接起来,不用什么别的软件和设置就能通信了。
1.CP5611卡是否已经连接上,因为事先尝试过MPI通信,两台上位机和下位机通信很正常。所以在PROFIBUS通信的时候设置都没改变2。PROFIBUS接头终端电阻开关两头打到on,中间要达到off。在MPI通信时刚好是反的,中间要ON,两头的要OFF才能正常通信。在PROFIBUS实验的时候,ON和OFF都尝试过还是不可以。
3.我在PG/PC下设置的地址是PLC的地址吗
那两台PC机的地址应该在哪设置

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    你用Profibus通讯的话应该在CPU的DP接口上组态连接,把两台PC挂和PLC挂在同一网络上。在PG/PC下设置的地址是PC的地址,两台PC地址必须不同。通讯类型应该设置为CP5611  PROFIBUS.暂时先想到这么多,祝你成功。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    1.需要重新组态PROFIBUS.地址必须不一样。终端电阻还是应该两头为ON中间为OFF。
    3。应该在组态PROFIBUS网络上设置PLC的地址和PC的地址!