S-300系统,接PT100热电阻,温度显示正常,但多次超温跳闸,设置正确,和干扰有关系? 西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400 S7-300系统,接PT100热电阻,温度显示正常,但多次超温跳闸,设置正确,和干扰有关系?未用通道短接吗? 1个回复 plc电工爱好者 对这种惯性大的阈值监测一般都需要做延时控制。 如,需200度跳闸,则在程序中先做比较,结果为1后再做5秒延时,延时时间到,则触发跳闸。 很多温度、液位等都这样做,可有效避免干扰。因干扰脉冲特点是峰值高,时间短。 1年前 0条评论 我来评论 请 登录 或 注册 后回复 plc入门知识问答 所有PLC工程师都会关注的微信公众账号,只需输入您的问题,就会有答案