S-300系统,接PT100热电阻,温度显示正常,但多次超温跳闸,设置正确,和干扰有关系?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

S7-300系统,接PT100热电阻,温度显示正常,但多次超温跳闸,设置正确,和干扰有关系?未用通道短接吗?

1个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    对这种惯性大的阈值监测一般都需要做延时控制。
    如,需200度跳闸,则在程序中先做比较,结果为1后再做5秒延时,延时时间到,则触发跳闸。
    很多温度、液位等都这样做,可有效避免干扰。因干扰脉冲特点是峰值高,时间短。