PLC请问如何编程记忆

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

各位前辈,我现在有个程序要编,是个车钟调速的程序,原理是车钟分10档,由4-20毫安电流给定,根据车钟档位输出4-20毫安电流控制调速器,我不知道怎么记忆前面的档位,因为当前档位要和原来档位比较后进行调速

问题补充:
就是给定电流4-20ma由车钟给定,分10档,例如,4-5.6ma范围内均算1档,5.6-7.2ma范围内算算2档..... 我需要根据给定的范围判断档位,然后根据档位给定输出电流到调速器

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    你把原来的档位放到一个DB块中,然后和当前档位比较后进行调速。即换档位后把运行档位放到一个DB块中继续和当前档位进行比较。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    使用模拟量输出模块EM232,根据不同的档位输出不同的电流值,如果需要记忆前一个档位,设定一个全局变量VW1000即可