一套S7-300系统,通过Profibus连接两套Festo 的电磁阀组,我试着在Hardware组态里强制电磁阀组的某个通道开,却无法执行,不知为什么。

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    1.首先你不要下载程序,只下载硬件组态就可,应为有程序输出是强制不了。

    2.建立一个变量表来强制输出。

    3.你先在变量表里监控看看能否强制输出,若输出后电磁阀不开那就是外围的问题了,比如电磁阀没通电或者无气源等。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    Hardware组态里是不可以强制把某个通道打开,
    在程序中可以该变输入条件来强制打开.
    电磁阀本身可以通过用手动方式打开