请问西门子PLC 300CPU接口配置问题

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

请问大家,我的上位机使用CP5611卡,连接到S7 315-2DP CPU 的MPI/DP口,现在想使用可编程的DP接头,一端连接上位机的WINCC,可编程的DP接头后部连接“威纶通”触摸屏的通讯电缆,能否实现WINCC和触摸屏的共同显示?可以这样连接吗?

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    一般情况下楼主的要求应该没有问题,至少西门子的触摸屏是不会有问题的。
    但是以前在现场碰见过第三方触摸屏独占CPU的MPI接口的情况,导致CPU无法和STEP7以及WinCC通讯,什么牌子的忘记了,这和触摸屏的设计有关,只能试一试。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    我觉得可以实现WINCC和触摸屏的共同显示,但前提是要在同一个DP网上,你都运行的话切换画面可以尝试:ALT+TAB来切换

    具体的接线:
    需要3个DP头,2段DP线,组合成2段DP线
    也就是说第一个DP头接在CP5611卡上,第二个接在触摸屏上,第3个DP头接在CPU上的DP口上(上面有4跟线,分别是第一个DP和第二个DP的另一端的线).