MM420与S7-200的通信连接问题

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

现在有一台MM420变频器,14,15口分别为485通信的P+和N-,拉了两根线出来。
S7-200用的是cpu226,485口已经做成了9针D型母头。

 现在想将MM420和S7-200连接起来。

请问,420的两根线应该插到D型母头的哪两个针孔呢?
两个靠的很近,传输线不用很长,终端偏置就是两根线上还要再搭一个匹配电阻吗?

谢谢!!!

1个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    恩,LZ你采用的就是USS协议!
    你可以先用两根直线连接,通讯不上再考虑打终端电阻.

    具体怎么做,怎么接线,和使用程序我发邮件你,注意查收

    补充:两根线插在3、8孔就可以了吗?
    是的,但是你要对应好就OK了,MM420是3对14,8对15. 14,15指变频器里面的RS485通讯