如何设置西门子PLC FC105的上下限?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

请问一下我要测量的温度范围是20-30度,而传感器的测量范围是0-100度,那FC105的上下限是20-30还是0-100?多谢各位指教!!

1个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    肯定的是0.0-100.0,FC105的上下限是根据传感器的测量范围来定的,而不是你要测量的温度范围。而且是是浮点格式,所以是0.0-100.0。