西门子300PLC模拟量控制怎么写

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

那位大哥有300模拟量控制流量计的。输出是4-20MA的。单输出0时就关闭,20MA时就全部打开。不知怎么写。

1个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    其实300模拟量控制流量或者控制其他都是一样的,我们只要把给定的电流有变化就可以了

    请参考一下:
    A     M      0.1
    JNB   _001
    L     0
    T     #TEMP1
    _001: NOP   0

    A     M      0.2
    JNB   _002
    L     27648
    T     #TEMP1
    _002: NOP   0

    A     M      1.0
    =     L      4.0
    BLD   103
    CALL  "UNSCALE"
    IN     :=#TEMP1
    HI_LIM :=1.000000e+001
    LO_LIM :=0.000000e+000
    BIPOLAR:=L4.0
    RET_VAL:=MW10
    OUT    :=PQW256
    NOP   0

    我把具体的程序发你,你需要结合组态的地址一起看