西门子PLC 315-2DP可以连接DP站点总数目是多少?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

手册上说的一些技术规格参数不知道如何理解,请大侠们帮帮我吧。
1.  DP主站数量 内置为1   通过CP为4。
2.  第二接口  DP主站连接数量最大16;DP从站连接数量最大16。

问题:
1.  DP主站数量是啥意思啊 什么内置 通过CP的  和可以连接DP主站有啥区别呢
2.  我们有同事用过315-2DP不带CP模块就带了40个DP从站,手册不是说最多16个吗 这个如何理解啊

1个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    1.  DP主站数量 内置为1   通过CP为4。
    2.  第二接口  DP主站连接数量最大16;DP从站连接数量最大16"
    解释如下:
    1、“DP主站数量 内置为1”指CPU本身集成一个DP口,可做为一个DP主站;“通过CP为4”指一个S7-300机架可以最多扩展4个CP342-5模板,这4个均可以做DP主站
    2、“DP主站连接数量最大16”是指该DP总线上最多允许16个DP主站存在;CPU315-2DP可以挂124个从站,“DP从站连接数量最大16”可能是中文资料错误,可参考英文资料
    3、“通过CP的  和可以连接DP主站有啥区别”,CP342-5做主站需要调用FC1/FC2,不能像集成口做主站那样直接读取I/O模板地址,可以参考CP342-5常见问题。