西门子300PLC模拟量转换时为什么最大数值是27648?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

西门子300PLC模拟量转换时为什么大数值是27648

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    排查步骤如下:
    1、检查一下接线是否正确,
    2、如果正确可以测一下电压/电流值是多少,
    3、再进一步检查模块配置是否正确,
    4、最后再考虑干扰因素。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    LZ:
    27648=16#6C00 SIEMENS 自己定义的,在其之上到 65535(7ffff),是非线性段,可以 使用,但精度差点。

    S7-300的AI模块每个通道转换到数字量的时候,如果是单极性信号对应的数字量是0到27648,双极性对应的是-27648到27648。4-20毫安信号是单极性,所以对应的是0-27648。(硬件通道要根据你的变送器,模块的信号选择开关要跳好,D或者C,SIMATIC HARDWRE里面相应的通道也应该设置好),在OB,FC,FB中就可以调用系统功能FC105了,做好量程范围的设置和单双极性设置)运行程序就可以了,这里的量程范围就是你的对应的0-15,单极性输入0。