西门子PLC CP342-5的安装位置有些什么规定?能否装在扩展机架中?

西门子plc 发布于 3个月前 分类:S7-300/400

西门子PLC CP342-5的安装位置有些什么规定?能否装在扩展机架中?

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    扩展机架中?你指挂DP后的模块里(IM153后面)?
    这样是不可以你,你可以插在CPU后面,

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    CP342-5只能扩展在主机架或IM361的扩展机架上,因为要通过K总线和CPU通讯的。