人机界面、PLC和变频器通讯需要哪些硬件?
分类:S7-300/400
以MP277,300和ABB变频器为例吧
我曾看到说MP277可以直接和变频器通讯?不知道行不?
用PLC的话需要哪些硬件?
主站就电源和CPU,变频器全作为DP从站吗?需要额外的硬件不?
3个回复
-
plc电工爱好者
MP277可以直接和变频器通讯?不知道行不?
可以的!但是变频器需要挂DP模块(不需要PLC),我做过这样的试验看了你的描述,我觉得可以这样配置:
PLC选择315-2DP
MP277
ACS800 ABB变频器+DP模块(型号:RPBA-01)
需要一些DP头和DP电缆1年前 我来评论 -
西门子plc
1、直接通讯是不是只能是西门子变频器?
2、用带DP口的PLC的话,变频器的DP模块是要额外加的吧?只需要用总线连接器一进一出连好设置地址就可以了?不需要其他模块了?如果没有DP口是不是可以加个通讯模块实现?编程上有多少区别?1年前 我来评论 -
plc电工爱好者
1、直接通讯是不是只能是西门子变频器?
我觉得应该是的,我西门子的M440(DP)与MP277做过的,是可以的,其他的ABB与MP277没有这样做过.2,用带DP口的PLC的话,变频器的DP模块是要额外加的吧?
用带DP口的PLC的话,变频器的DP模块是需要单独购买的,不管西门子还是ABB都要购买3,只需要用总线连接器一进一出连好设置地址就可以了?不需要其他模块了?
你可以把他们(PLC,变频器,MP277)做成DP串连,不需要其他模块了4,如果没有DP口是不是可以加个通讯模块实现?编程上有多少区别?
是的,如果PLC没有DP口,你可以加个300PLC的DP模块,可以实现你要的功能.程序是一样的,没有什么变化,只要弄清楚组态的地址就OK了1年前 我来评论