请教:西门子300的PLC好像没有断电保持的定时器?比如说想对一个东西的运行时间计时,当这个东西是断续运行的,怎么做方便?

1个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    请参考:
    S7-300 CPU 31x 和所有带有 MMC 卡的 C7-6xx 设备的保持性能
    。。。
    标志位、S7 定时器和 S7 计数器保持

    可按表 02 所述的方法在“HW Config”中组态标志位、S7 定时器和 S7 计数器的保持区。
    停止/启动(STOP/RUN)操作模式或断电/上电(POWER OFF/ON )
    如果标志位、S7 定时器和 S7 计数器地址区已定义为保持,则保持它们的数值;否则,这些区域的数值将丢失且被初始化为“0”。
    整机复位 (MRES)
    整机复位时将删除标志位、S7 定时器和 S7 计数器地址区的值,而不管这些区域是否已定义为保持或非保持属性。
    如果上电时没有插入 MMC 卡,则 CPU 自动执行整机复位。该过程与 CPU 先前设置的操作模式无关。
    如何在STEP 7 中为标志位、S7 定时器和 S7 计数器组态保持地址区