S7-1500的OPC通讯问题

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-1500

目前第三方软件如何通过OPC的方式读取S7-1500PLC的数据。西门子的Simatic Net多少版本以上的软件可以实现?

1个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    OPC Server (Simatic Net V8.2及之前版本)无法访问 S7-1500 优化访问的DB。
    OPC访问S7-1500优化DB必须使用Simatic NET PC V12或更高版本。
    对于S7-1500新的数据类型,V8.2及之前版本无法通过下载符号方式使用。
    使用Simatic Net V8.2 与S7-1200/S7-1500 PLC进行OPC 连接时,OPC 服务器访问 S7-1200/S7-1500 CPU 的DB 块只能是标准的DB 块。