西门子S7-1500 是否可以用系统时间做条件触发一个结果?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-1500

我想在一个月后或是半年后触发一个结果,怎样用在1500(1511-1)上实现?谢谢!

1个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    楼上说的方法适合检测机器运行的总时间,如*器没上电的情况(比如节假日机器停机)就会忽略这些时间
    而我们经常用的是按日期去计算,不管客户是不是开机都算在内,实现办法如下:
    方法:建3个时间变量“上个时间”“当前时间”“时间间隔”和一个bool输入“时间到期”
    用“ IF 当前时间-上个时间>时间间隔 then 时间到期 ”的思路去组织程序
    可能用到的指令见图1