西门子1500带ET200SP ET200SP最远的通讯距离是多少米?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-1500

西门子1500带ET200SP ET200SP最远的通讯距离是多少米?

3个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者
    一般不加网络中继的话,100以内,查过这个增加网络中继就可以如果不想使用网络中继,使用光纤通讯。
  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    西门子标准网线100米,超过100米可以加交换机,每个交换机可以再增加100米。每个ET200 分布式IO就是一个交换机,即是说,如果每个分布式IO之间的距离都不超过100米,那么不用额外安装交换机。如果通信距离较远,也可用光纤。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    1、转帖:
    走PROFINET通讯,这与以太网通讯标准相同。太网用5类线就是100米,并且要保证按照色序压接。我用过最远的大约有100米给PLC编程,连接不是很稳定,这与现场电磁环境也有关系。
    2、超出100米,可加交换机或应用光纤。