西门子S7-1500的故障模块丢失原因

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-1500

近日  西门子S7-1500报了一个故障,看起来很奇怪,请大家判断下
诊断缓冲区里面 一个专门的用于模拟量转换的程序全部出错,所有模拟量访问出错,之后紧接着所以模块都找不到了,部分中断块没有增加 造成了停机,但是什么问题能让所有的模拟量访问出错了呢,之后所有模块都找不到了呢

摘了几条 如下   模拟量访问的程序 如下

CPU 临时错误:FC 3  I/O 读访问出错(I 地址 262)
将影响 OB 1 的执行
|> HW_ID=   264 - 中央 IO 接口
CPU 错误:硬件组态错误 :/n不允许移除硬件组件 CPU 切换到 STOP 模式(系统响应)

1个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    1. 查找硬件标识符为264的组件是不是有问题。
    2. 不能访问输入地址262,查找此模板是否能与CPU正常通信,如果是在中央机架上,看看是否是U型槽安装不牢固,如果是分布式I/O,查找通信。
    3. 查看系统电源是否够用,在TIA 博途组态软件中“系统电源”属性下查看。