OPC在pc端的配置问题

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-1500

plc s7-1510 和 pc端进行连接,需要配置opc.在station configuration editor  中配置了 opc sever 和  ie general.
使用博途V13中组态好的pc station 配置下载到PC中,下载完成后opc sever 的状态 status   run/stop   显示为stop. ie general的状态是OK的。 使用OPC sout V10连不上.我使用另一套配好的程序下载到PC 中则是一切OK,使用OPC sout V10 能连上读到PLC的寄存器且通信测试没有问题。两套程序的组态看很多遍,没看到什么差别,包括IP。
测试ok后又把之前那套程序组态配置下载PC,再次出现OPC sever 处于stop状态 想知道问题出在什么地方!

1个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    假设两个项目里PC站配置的是完全一样的, 那么有可能是有一个项目文件出现了问题,而编译的有问题。试试删除该PC站重建看看。