西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-1500

看到 《西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明》这个分享的内容中写的NPN为源型,PNP为漏型。网上也有说NPN为漏型,PNP为源型的。到底哪个正确?为什么?

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    PLC的输入、输出源型、漏型接线的区别:
    源型、漏型是指直流输入/输出型PLC而言,针对于PLC的是输入点/输出点的公共端子COM口,当公共点接入负电位时,就是源型接线;接入正电位时,就是漏型接线。
    或者换种说法源型是高电平有效,漏型是低电平有效。
    源型输入是指输入点接入直流正极有效 漏型输入是指输入点接入直流负极有效。
    源型输出是指输出的是直流正极 漏型输出是指输出的是直流负极。 源型与漏型的选择决定了使用那种传感器,他决定了COM端口的电压为正或是为负。
    说到底是按那一侧为依据来说明问题的,是按plc侧还是传感器侧。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    源型(source),电流是从端子流出来的,具PNP晶体管输出特性,
    漏型  (sink),   电流是从端子流进去的,具NPN晶体管输出特性。

    这里所说的源型和漏型都是针对三菱等日系PLC来说的。西门子PLC和三菱PLC所定义的源型和漏型刚好相反。三菱PLC漏型输入对应接的传感器是NPN型,但是对于西门子PLC来说就是源型NPN。
    三菱PLC源型输入对应接的传感器是PNP型,但是对于西门子PLC来说就是漏型PNP。