变频器v80如何伺服清除CLR? 西门子plc 发布于 1年前 分类:变频器 我用224XPSi控制v80.但CLR为ON时.为什么电机只停一下,很快就继续转动.手册上不是说.当CLR为ON时,指令脉冲将被禁止.电机将停在该位置. 1个回复 plc电工爱好者 清除信号(CLR)的ON信号必须保持在20 μs以上,当清除信号ON时,指令脉冲将被禁止,电机将停在该位置。 抱闸的延迟时间为100ms。抱闸用的继电器推荐使用动作时间在30ms以下的继电器。 1年前 0条评论 我来评论 请 登录 或 注册 后回复 plc入门知识问答 所有PLC工程师都会关注的微信公众账号,只需输入您的问题,就会有答案