我用224XPSi控制v80.但CLR为ON时.为什么电机只停一下,很快就继续转动.手册上不是说.当CLR为ON时,指令脉冲将被禁止.电机将停在该位置.

1个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    清除信号(CLR)的ON信号必须保持在20 μs以上,当清除信号ON时,指令脉冲将被禁止,电机将停在该位置。
    抱闸的延迟时间为100ms。抱闸用的继电器推荐使用动作时间在30ms以下的继电器。