西门子V60驱动故障问题

西门子plc 发布于 1年前 分类:变频器

JOB RUN模式调试了一下电机角度,完成后运行程序,但是到了停止的圈数却按照一个比程序速度高的固定速度不停转动,而且驱动器显示S-RUN,正常状态应该是s-4,请问下是什么问题?

1个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    驱动器显示:S-RUN 表示驱动正常运行。
    s-4  表示等待来自X5的ENA+或ENA-的脉冲使能信号。
    请检查一下目前的工作模式是否正确。