西门子V10变频器如何反转的问题?

西门子plc 发布于 3星期前 分类:变频器

1、这个变频器比较怪,远程控制,用两组数字量输入点,一组正转,另一组反转。用变频器内给定的频率,可以反转。用外部给的1-5V信号只能正转,不能反转,这是为什么呢?
2、这个变频器每次开机后需要本地/远程切换两次才行,不然变频器没输出,这是为什么?不是山寨吧?

2个回复

  • 西门子plc

    应该不是变频器的问题,可能是变频器程序设定错误,或是外部线路有故障.

  • plc电工爱好者

    查看5V信号会不会对变频器干扰,最好加装隔离在试试看。