变频器S120,710KW BLM电源模块怎么调试

西门子plc 发布于 1个月前 分类:变频器

第一次用这东西,现在用SCOUT调试完后,老是启动不了电源模块(主接触器闭合信号一直没发出),动力电一直就没送上,24V电源和EP24V也都接了,不知道在SCOUT要改什么参数吗?还有就是制动模块报警F或者A6000制动模块错误,制动模块和制动电阻都是西门子的,有高手指点一二吗?谢谢先!

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    你的OFF1是设置为1吗?这个参数是不能直接等于1.你可以采用CU里面的输入输出开关量,随便找一个输入连接到BLM的P840,上面有个下拉条,可以转换成模拟运行的,你直接模拟置1,BLM就转了。这些必须是在线时候才能改。
    制动单元故障是因为制动单元不报故障需要两个条件,1是外部24V必须接,2是必须直流母线上有电。两个缺一都会报故障。

  • plc学习
    plc学习

    1、不知道在SCOUT要改什么参数吗——

    要启动电源模块的话,必须将参数P840的值从“0”设为“1”才行。

    2、制动模块报警F或者A6000制动模块错误——

    S120没有A6000这个报警号,只有F6000故障号。F06000,意为预充电超时故障,即在规定时间内,电源模块未完成预充电过程,故报故障。

    关于问题补充——

    “OFF1设为1后,立即就inhibit switch on”:

    你看看电源模块的P0010参数是否没有设为0,这个参数要设为0,模块才能启动。