风机和变频器是同时启动问题

西门子plc 发布于 5个月前 分类:变频器

我的风机和变频器是同时启动的  变频器带一个减速电机,风机是直接启动的有电就转的,我不想变频器一直有电  变频器是2.2kw的风机也很小  ,这样可以吗 不会对我的变频器有影响吧

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    如果你电机 的启停频率不是很大的话是可以的,但是短时间内多次的话,这样对变频器是有损害的。损害来自于变频器反复的通断电,与你的风机没关系,风机这样接没有问题的。况且,变频器不是说通电电机就会运行的,还是要你通过按钮操作或者通信的指令等。建议你,如果不是限定的特别死的话,不要短期内反复给变频器供通断电。变频器开着,电机不工作,消耗没有2.2kw的功率很小的。

  • plc学习
    plc学习

    你认为一给变频器动力电就运行启动?
    你是两种负载 风机+减速电机,减速电机有调速要求
    如果是这样的要求,你的接触器线圈控制信号与变频器的启动/停止信号可以同时给出,而动力线应分别给出,不要先后串接。
    不知你的减速机控制的具体要求是什么。如果按照你的预想方案,一旦停车,变频器的电气制动根本没有,对于无制动器的驱动就成了自由停车了,有制动器的,机械磨损也会突增。这与你的用变频器调速的初衷不符。