西门子变频器S120中的故障复位

西门子plc 发布于 5个月前 分类:变频器

我在项目中将故障复位功能接在了TM31上,将这点连接到P2103。但是当我将主电源切断给个运行信号,变频器故障,我按复位按钮进行复位,不能对此故障复位,我想问一下P2103是复位当前任何故障还是有选择的复位。如果有选择的复位问一下复位那一类的故障。

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    1、P2103是复位当前任何故障还是有选择的复位——

    P2103是对任何故障进行复位,不是有选择的复位。但是,有一点你需要确认,你“将这点连接到P2103”,是连接到哪一个模块的P2103。要知道,TM31、CU320、电源模块、电机模块等,都有自己独立的P2103参数。假设你将复位功能点连接到CU320模块的P2103参数上,那么这一点就只能复位CU320的所有故障。

    所以,我建议你先确认一下,这个点到底是连接到哪一个模块的P2103参数上。

    2、另外,还有一点你需要注意:P2103只能对故障原因已经消失掉的故障进行复位。换句话说,如果造成故障的原因仍然存在,即故障现象还依然存在,那么这个故障是复位不掉的。不管是哪个参数都不可能复位掉故障。所有品牌的变频器,都是这样的情况。

  • plc学习
    plc学习

    P2103是对所对应的驱动的故障进行复位。如果故障的条件没有消除,那么是复位不了的。