请问CIB升级成CIM板需要注意哪些问题?

西门子plc 发布于 5个月前 分类:变频器

我们现场有一批2010年投入的S120传动柜,由于备件问题,现想将部分CIB板升级成CIM板,不知道要注意那些问题,尤其想问一下,如果一个CU320下挂了多个CIB板,单独升级其中一个可以运行不?望各位专家不吝赐教,小弟感激不尽!

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    以前装置的信息都写在CIB了,现在更换成CIM+IPD,CIM都一个订货号(同电压等级),所有的装置信息写在IPD里,可以单独更换,和参数没什么关系。前提条件 你的装置不能是并联一起使用,我猜测可能会出问题,因为S120要求同样装置并联,他可能认为是不同装置。更换的时候注意端子都不一样了,X41要做防错插处理,X42端子的定义也不一样了。貌似有说明书,我以前换过一次,还是挺简单的。

  • plc学习
    plc学习

    CIB是功率模块上的,每一个功率模块一个CIB板。所以说一个CU320下挂了多个CIB板,是有CU320决定的。
    根据连接外围I/O 模块的数量、轴控制模式、所需的功能以及CF 卡的不同,1 块CU320 能够控制轴的数量也不同。
    用作速度控制
    ? 最大控制的轴数(指用带性能扩展1 的CF 卡):通常为6 个伺服轴或4 个矢量轴或8 个V/F 轴 。实际控制的轴数与CU320 的负荷(即所选的功能)有关,应以SIZER 配置软件为准。
    ? 伺服轴和矢量轴不能用一块CU320 来控制,即伺服轴和矢量轴不能混配在一块CU320 上,但伺服或矢量都能与V/F 混配。
    ?? 用作位置控制
    最大控制的轴数(指用带性能扩展1 的CF 卡):用作伺服控制时,最大为4 个轴;用作矢量控制时,最大为2 个轴,控制轴的数量不是绝对的,与CU320 的负荷有关,具体控制轴数应由实际应用决定。推荐使用SIZER 配置软件来决定所能控制的最大轴数。
    至于部分CIB板升级成CIM板,需要注意什么,这个我没有试过,但有一点是肯定的,STARTER软件必须是最新的版本。
    另外一点就是为什么升级,说是备件问题,我这里100多台S120,08年的产品,也可以买到备件啊