博途组态的触摸屏如何显示1500PLC的日期时间

西门子plc 发布于 3星期前 分类:S7-1500

触摸屏组态日期时间显示出CPU的时钟,是否需要在PLC内进行BCD转换才行。

3个回复

  • 西门子plc
    西门子plc

    时间同步的属性
    ? 工作于“主站模式”(Master mode) 时,每建立一个连接,都进行一次时间同步。
    ? 工作于“从站模式”(Slave mode) 时,每建立一个连接,都进行一次时间同步;此外,运行期间,每 10 分钟也进行一次时间同步。
    组态时的限制
    ? 只能为 S7-1200 的 CPU 进行该组态
    只能为安装了 Windows CE V5.0、V6.0 或 Windows XP 的 HMI 设备进行该组态
    ? 如果某个 HMI 设备拥有多个至 SIMATIC S7 1200 的连接
    ? 只能将其中一个连接组态成“从站”
    ? 如果某个 HMI 设备采用作为某个“从站”的该 HMI 设备的时间同步
    ? 则没有其它的全局性 “PLC 的日期/时间”(Date/Time PLC) 区指针可以使用
    HMI 时间同步模式
    ? “无”(None) ? 无时间同步
    ? “主站”(Master) ? HMI 设备设置时间
    ? “从站” ? 控制器设置时间

  • 西门子plc
    西门子plc

    HMI链接属性

  • 西门子plc
    西门子plc

    1500CPU可以设置CPU属性同步电脑时间,也可以用指令写入任意设置时间作为PLC的当前时间。博途1500有DTL(日期时间)型的数据,可以直接用指令读取出来存储到变量中到触摸屏显示。或者单独取出年月日时分秒到六个变量中分别一一显示。