PLC中在DB中添加变量,没有偏移量原因 西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-1500 PLC中在DB中添加变量,没有偏移量原因 2个回复 西门子plc 1、原有的偏移量如何显示: 1500的DB块的属性默认勾选“优化的块访问”如图所示。 优化之后的DB块只能符号寻址,所以没有偏移量。 如果想要查看偏移量,需要在属性中将其选项去掉。 2、新增时的偏移量如何显示: 打开DB块编辑的时候,新添加符号后,之前显示的偏移量也会消失,此时,需要编译一下,偏移量就会出现。 1年前 0条评论 我来评论 西门子plc 1年前 0条评论 我来评论 请 登录 或 注册 后回复 plc入门知识问答 所有PLC工程师都会关注的微信公众账号,只需输入您的问题,就会有答案