PLC中在DB中添加变量,没有偏移量原因

西门子plc 发布于 3星期前 分类:S7-1500

PLC中在DB中添加变量,没有偏移量原因

2个回复

  • 西门子plc
    西门子plc
    1、原有的偏移量如何显示:
    1500的DB块的属性默认勾选“优化的块访问”如图所示。
    优化之后的DB块只能符号寻址,所以没有偏移量。
    如果想要查看偏移量,需要在属性中将其选项去掉。
    2、新增时的偏移量如何显示:
    打开DB块编辑的时候,新添加符号后,之前显示的偏移量也会消失,此时,需要编译一下,偏移量就会出现。
  • 西门子plc
    西门子plc

    保护数据