如何设置S7-1500CPU的最大循环时间?

西门子plc 发布于 2星期前 分类:S7-1500

如何设置S7-1500CPU的最大循环时间?

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    TIA硬件组态--CPU属性--常规选项卡---周期,可以设置最大最小周期。
    最大周期1~6000mS,参考附图TIA硬件组态

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    在硬件组态,CPU属性里,周期选项卡,可以设置最大循环时间:1-6000ms
    最小循环时间:0-6000ms。