西门子ET200SP出模块同时输出全都亮起来组态有问题还是硬件有问题的

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-1500

ET200SP如果插上网线连上通讯的瞬间,所有的输出模块同时全都亮起来有输出一下,然后还发现组态好后发现如果通讯断掉后所有的输出模块同时全都亮起来一直有输出,这个是因为我组态有问题还是硬件有问题的?

1个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    DO硬件组态可以设置!
    现在设置成,故障时全部输出为1,你可以设置为0,重新下载硬件,就OK了。