西门子ET200和CPU连接不上,模块可以检测到,怎么回事
分类:S7-200
ET200SP上的所有模块报故障,“由于参数分配错误,硬件组件不可用(ARP/配置未决)”,怎么修改模块硬件组态参数都是这样子。版本号是一样的。模块可以在线检测到,“模块可用,由于参数分配错误,硬件组件不可用”,远程IO ET200SP没有和CPU建立连接,没有下载到CPU?
1个回复
-
plc电工爱好者
注意:ET200sp的第一个底座不要安装错了,应该用白色的那一个。
提问题要说明用什么总线?
1、如果采用DP总线,ET200SP上的接口模块上有一个拨码开关是设定站地址的,所设定的地址要与硬件组态中的地址的站地址必须一致。
2、如果采用PN总线,:
、软件要求:
、STEP 7 (TIA Portal) V11SP2 及以上版本 *要求:PROFINET IO:向上支持数据包 HSP0024。
ET 200SP 的交付清单中包含基于规范 V2.3 的 GSD 文件。 该 GSD 可
在 TIA Portal 中安装和使用,而无任何限制条件。
S、TEP 7 从 V5.5 SP2:要求:PROFINET IO:GSD 文件 GSDML-Vx.y-siemens-et200sp-“日期(格式为 yyyymmdd)”.xml。1年前 我来评论