一个PID同时控制两个风机,遇到的问题,求解

西门子plc 发布于 1个月前 分类:S7-1500

在输送煤气的末端采用煤气加压机加压已达到想要的压力,目前是两路加压管道,目的是一用一备,但是有时候一路管道压力加压不够的话,也会同时使用两路管道同时加压(两个加压机相同型号,管径相同),由于是压力控制,使用PID调节,现在又两个思路:
1、PID的输出同时给两个加压机,即如果只使用一路管道,则PID输出给工作的风机,如果两路管道,则PID输出给两路(两个加压机工作频率时时相同)
2、采用分程控制,单独使用一路时,就单独输出,当两路同时使用时,先将一路加压机加到满频率,如果压力还是不够,则第二个加压机开始工作。

因本人第一次接触,无法理出其中的优劣,请各位大侠指点指点

1个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    用两个PID比较好,单独操作,单独控制,如果其中一路设备出现故障,另一路也可继续使用。
    两路煤气风机的风量,应该留有一定的余量,不能让变频器始终在工频运行,那PID就没有任何意义了。