怎么用博途V14软件完整的将PLC中程序上传上来包括硬件组态

西门子plc 发布于 2个月前 分类:S7-1500

我现在安装的是博图V14软件,但是现场有套S7-300设备不知道是用博图V11还是V12或者是V13下载下去的,那么怎么用V14软件完整的将PLC中程序上传上来包括硬件组态?

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    高版可兼低版,如果不行再试试Step7看看。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    如 果之前已经用 STEP 7 TIA Portal V12 (或更高版本) 给 S7-1200 CPU 下载过项目,而现在想用较早版本的 STEP 7 (例如V11) 下载,那么就需要将 CPU 恢复出厂设置。恢复出厂设置的操作可以使用现有版本的 STEP 7 TIA Portal 或者 MMC 卡来完成。如果用高版本就可以将PLC中程序上传上来包括硬件组态