西门子plcS7-1500的3个小问题 求救

西门子plc 发布于 2个月前 分类:S7-1500

S7-1500PLC 有failsafe模块,请问
1. 程序中的标签为什么是黄色?可以自己设置?
2. failsafe模块中的一些输入信号(外部急停开关等)电压是多少?感觉很低,不是24V
3. 博图软件中没有像step7中的查找功能吗?比如像找I20.0 这个点在程序的哪个位置,如何查?

谢谢!!

1个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    1. 黄色标签是因为是故障安全模块,其他安全型的模块的也都是黄色的。
    2. 这个看模块,一般是24v的,另外急停开关是触点,本身并不耗电。
    3. 在程序中,选中要查找的符号,按快捷键F11可以看到结果。你可以在PLC变量里,找到它,按F11或者右键菜单中的交叉引用。 可以通过工具栏上的"在项目中搜索"查找符号。