西门子plc 315CPU和TP1500通讯延迟 西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-1500 315-2PN/DP和现场的ET200S组成Profinet网络,TP1500也挂在网上 程序中有一个点M100.5的时钟脉冲,链接TP1500,可屏上要么这个 点不闪,程序监控没问题,故怀疑是网络延迟了,可这延迟正常吗, 1S都不闪的吗?还是在组态时哪里设置不对了。 2个回复 plc电工爱好者 hmi的变量刷新期默认是1s,你看一下hmi项目里的hmi变量的属性,属性的最后一栏是刷新周期,最短可以0.1秒 1年前 0条评论 我来评论 plc电工爱好者 屏的扫描周期,与程序的脉冲时间,不在一个周期时间上,就存在这个现象,属于正常的。 1年前 0条评论 我来评论 请 登录 或 注册 后回复 plc入门知识问答 所有PLC工程师都会关注的微信公众账号,只需输入您的问题,就会有答案