西门子plc 315CPU和TP1500通讯延迟

西门子plc 发布于 1个月前 分类:S7-1500

315-2PN/DP和现场的ET200S组成Profinet网络,TP1500也挂在网上
程序中有一个点M100.5的时钟脉冲,链接TP1500,可屏上要么这个
点不闪,程序监控没问题,故怀疑是网络延迟了,可这延迟正常吗,
1S都不闪的吗?还是在组态时哪里设置不对了。

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    hmi的变量刷新期默认是1s,你看一下hmi项目里的hmi变量的属性,属性的最后一栏是刷新周期,最短可以0.1秒

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    屏的扫描周期,与程序的脉冲时间,不在一个周期时间上,就存在这个现象,属于正常的。