西门子plc S7-1500计数和测速块High_Speed_Counter使用

西门子plc 发布于 1星期前 分类:S7-1500

想得到一个m/min的速度
该如何组态
每个单位的增量是什么意思?
1米的脉冲数量? 假如编码器是4000的,主动轮转一圈是0.2米
组态怎么设?

1个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    每单位增量数
    该参数定义每个相关单位由增量或绝对值编码器提供给速度测量的计数脉冲数。
    计数脉冲数取决于组态的信号评估。可输入一个介于 1  和 65535 之间的值。
    示例 1:
    行程 1 米,编码器相应地传送 4000 个计数脉冲。应以每秒米数为单位测量速度。“信号
    评估”组态为“双重”。
    这种情况下,需指定以下参数:
    ● 每单位增量数:8000
    ● 速度测量的时基:1 s
    示例 2:
    编码器每转传送 4096  个计数脉冲。应以每分钟转数为单位测量速度。“信号评估”(signal
    evaluation) 组态为“单重”(Single)。
    这种情况下,需指定以下参数:
    ● 每单位增量数:4096
    ● 速度测量的时基:60 s/1 min
    详细的参数设置参考手册:
    SIMATIC STEP 7 Professional V14.0 系统手册