西门子plc 1500CPU与触摸屏仿真失败

西门子plc 发布于 2个月前 分类:S7-1500

PLC选用CPU1515-2PN HMI选用KTP700 BASIC PN,通讯显示正常,程序是按钮式置位M0.0为1,但是触摸屏仿真操作时显示数值无法写入PLC。同样程序换为S7 300PLC仿真通讯成功,请问是1500CPU与HMI通讯需要哪些特殊的设置吗?

1个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    TIA Portal 如何设置实现PLC与HMI仿真通讯功能

    关于使用TIA Portal实现程序仿真遇到问题的案例,绝大部分问题都集中在无法实现PLC与HMI的仿真通讯,在解决了客户问题的同时,我也把各种设置的可能总结了一下,供大家实际操作时参考。

    1.        在TIA Portal项目中创建PLC站(S7-300/400、S7-1200、S7-1500)
    a)        S7-300/400无特殊设置要求
    b)        S7-1200 固件版本小于V4.0无特殊设置要求
    c)        S7-1200 固件版本大于等于V4.0必须按照下图红线框所示设置

    1-1
    图1.  S7-1200的通讯设置

    d)       S7-1500必须按照下图红线框所示设置

    2-1
    图2.  S7-1500的通讯设置

    2.        在TIA Portal项目中创建HMI站(Basic Panel、Comfort Panel、WinCC Advanced Station),然后建立PLC站与HMI站的通讯连接(HMI Connection),如下图所示:

    3
    图3 .  PLC站与HMI站的通讯连接

    3.        检查HMI站中通讯(Connections)的设置,连接名必须为S7ONLINE
    a)        HMI站与S7-300/400站的通讯设置

    4z
    图4.  HMI站与S7-300/400站的连接

    b)        HMI站与S7-1200或S7-1500站的通讯设置

    5z
    图5.  HMI站与S7-1200或S7-1500站的连接

    4.        仿真PLC与仿真HMI通讯(Simulated PLC with Simulated HMI)
    a)        S7-300/400站与HMI站的仿真通讯  PG/PC接口设置

    6z
    图6.  PG/PG接口设置一

    7z
    图7.  S7-300/400仿真PLC

    b)        S7-1500站与HMI站的仿真通讯   PG/PC接口设置

    8z
    图8.  PG/PG接口设置二

    9z
    图9.  S7-1500仿真PLC

    5.        真实PLC与仿真HMI通讯(Real PLC with Simulated HMI)
    PG/PC接口设置

    10z
    图10.  PG/PG接口设置三

    说明:
    1.        以TIA Portal V13实现上述设置
    2.        示例的接口均为PN接口
    3.        TIA Portal V13目前还不支持对S7-1200的仿真