西门子plc SCL功能块调用

西门子plc 发布于 1星期前 分类:S7-1500

请问各位大神,我在SCL语言中设定两个定时器交替启动,但调用此定时器功能块为什么不对,如下图

1-32-2

2个回复

  • 西门子plc
    西门子plc

    "IEC_Timer_0_DB".IN:=TRUE;
    "IEC_Timer_0_DB".PT:=T#2S;

    "IEC_Timer_0_DB".TON(IN:= ,
    PT:= );

    这个在Somachine里可以用,在TIA里报错,看来只能在定时器里面的IN和PT填一个中间变量。

  • 西门子plc
    西门子plc

    "TIMER1".TON(IN:="TIMER1".IN,
    PT:=TIME#1S
    );
    应该是这种格式吧

    补充:
    帮助中说的,那是调用函数,比如 FB的背景数据库没问题
    定时器的可能不行,有必须填写的参数吧

    3-2