西门子PLC1500和变频器通讯的问题

西门子plc 发布于 6天前 分类:S7-1500

想问下PLC和变频器通讯的问题,我用1500控制15个变频器的正反转以及得到变频器的报警状态 ,PLC是1500的 变频器还没选型,用变频器的什么口,什么通信协议?

2个回复

  • 西门子plc
    西门子plc

    通讯的话PN最方便,DP其次,但是带这种通讯功能的变频器都比较贵,板块一般还不是标配。不差钱就用。
    如果只是控制正反站和得到报警状态用IO点就可以了,经济实惠,要求不高的话推荐西门子V20

  • 西门子plc
    西门子plc

    用DP最方便也是标配。