西门子plc ET200SP模拟量输入模块

西门子plc 发布于 3星期前 分类:S7-1500

模拟量输入模块为:6ES7134-6GD00-0BA1,采集对象为常州泛太的二线制超声波液位计。
问题:1、模块的接线是否为接9  13
2、现在模块接线9  13,组态里已经将对应通道改为4-20MA电流输入,监控时数据为32767不变,何解。
求大神指导

3个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    仪表本体可会显示,组态参数有2线/4线之分均试过没有。回路有无4~20mA电流信号。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    要设置成2 线制变送器4-20ma电流输入,再就是注意液位计接线+、-极性,9接液位计+、13接液位计-
    35ma的电流肯定是有问题了,换个通道或模块试一下,量电流是否在4-20ma范围内,确认在用模块有没有问题,要是模块没问题,那就是液位计有故障了

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    你有没有别的两线制的传感器试一下,确定一下是模块的原因还是传感器的原因