西门子S7-1500 PLC安全模块通道钝化导致停机问题 西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-1500 S7-1500 PLC 有安全模块,总因为F模块钝化导致停机,CPU由RUN 到 stop模式,请问除了检查安全模块信号线有无短路,两个通道信号是否同时接通等问题, 1. 还应检查哪些方面? 2. 能否通过加OB块来防止停机?比如加个OB82或OB83? 谢谢! 1个回复 plc电工爱好者 输入模块进入钝化,说明在该模块硬件设置中选择了输入通道的冗余,所以该冗余输入通道(二个)需同时接24V,当只接一个时,超过设定的差异时间时,模块进入钝化。 1、还应检查哪些方面? 你已讲的很全面了,检查安全模块信号线有无短路,两个通道信号是否同时接通等问题。 2、 能否通过加OB块来防止停机?比如加个OB82或OB83? 采用安全故障系统的主要功能就是实现当故障时可安全停机,以保护人身、设备的安全。如果加OB块来防止停机,这就失去了安全故障系统的作用了,成了通用系统了。 1年前 0条评论 我来评论 请 登录 或 注册 后回复 plc入门知识问答 所有PLC工程师都会关注的微信公众账号,只需输入您的问题,就会有答案