西门子S7-1500 PLC安全模块通道钝化导致停机问题

西门子plc 发布于 4星期前 分类:S7-1500

S7-1500 PLC 有安全模块,总因为F模块钝化导致停机,CPU由RUN 到 stop模式,请问除了检查安全模块信号线有无短路,两个通道信号是否同时接通等问题,
1. 还应检查哪些方面?
2. 能否通过加OB块来防止停机?比如加个OB82或OB83?

谢谢!

1个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    输入模块进入钝化,说明在该模块硬件设置中选择了输入通道的冗余,所以该冗余输入通道(二个)需同时接24V,当只接一个时,超过设定的差异时间时,模块进入钝化。
    1、还应检查哪些方面?
    你已讲的很全面了,检查安全模块信号线有无短路,两个通道信号是否同时接通等问题。
    2、 能否通过加OB块来防止停机?比如加个OB82或OB83?
    采用安全故障系统的主要功能就是实现当故障时可安全停机,以保护人身、设备的安全。如果加OB块来防止停机,这就失去了安全故障系统的作用了,成了通用系统了。