西门子plc DB块位 置位 西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-1500 请教下:db0.dbx0.0我可以在程序中置位吗,为什么我在程序中置位不显示,交叉引用没用到这个点及db0.dbb0 3个回复 plc电工爱好者 看看DB0的属性里面是不是选上了优化的块访问,如果选上了,好像只能符号寻址的,不能以绝对地址寻址 把属性里面优化的块访问选项去掉再试试 另外,交叉索引的时候除了db0.dbx0.0,还有db0.dbb0 db0.dbw0 db0.dbd0还有间接寻址可以访问的 1年前 0条评论 我来评论 plc电工爱好者 可以。权可以看做一个位。 可能的原因是编辑程序时,用了字节(byte)、字(word)、双字(dword)等形式编辑的,交叉引用看位、字节、字的使用那页就知道具体应用。 1年前 0条评论 我来评论 plc电工爱好者 db块应该是从1开始的,0是系统db。 你新建一个db试试就知道了。 1年前 0条评论 我来评论 请 登录 或 注册 后回复 plc入门知识问答 所有PLC工程师都会关注的微信公众账号,只需输入您的问题,就会有答案